不進則退
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 629 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-02-25
最后登錄: 2024-08-01
查看不進則退的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-20 10:07
三菱模擬量輸入模塊前兩通道正常,后兩個沒有信號

    用的是FX3U-4AD-ADP,四個都是4-20MA的信號,前兩個通道正常,后兩個通道,用7ma的信號,監控相應寄存器沒有數值,請大家提點意見!
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2023-02-01
查看30880813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-20 10:59
看看程序,我記得有個寄存器設置后可以設定那個通道有效哪個通道無效的
不進則退
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 629 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-02-25
最后登錄: 2024-08-01
查看不進則退的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-20 13:22
嗯,我看一下
wasky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 114 點
下載積分: 4356 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2024-09-02
查看wasky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-21 09:31
k可能是設置的問題吧
不進則退
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 629 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-02-25
最后登錄: 2024-08-01
查看不進則退的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-23 08:15
設置不會有問題呀,前兩個通道四個通道設置是一樣的,一直都是這么設置的,我感覺是不是模塊的通訊硬件出了問題
dengxing1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 597 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2013-12-13
查看dengxing1988的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-23 10:42
我記得FX2n-4ad的有個專門的檢查錯誤緩沖儲存器#29,估計你這個型號也有,可以試著變個程序檢查一下。
xxaa00511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2020-03-21
查看xxaa00511的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-24 11:06
是否有設置通道無效?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-25 10:24
是否設置了通道無效?
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-26 15:17
是否正品,高仿的各種問題。
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊