級別: 工控俠客
|
FX3U PLC的輸入端NPN型光電 能否一部分采用自身的24V電源,另外一部分采用外部開關電源24供電?我覺得應該是可以的,只要不將電源的負極相連,就不會出現PLC本身的24V電源與外部開關電源的24V并聯的情況,請高手指點下,謝謝 采用自帶的24V電源供NPN型光電,S/S端接本機的24V,,其它NPN型光電的棕線接外部開關電源的24V+,同時還要接到S/S端,才能形成回路。 |
---|---|
|
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
|
看自己方便怎么接吧!你這種接法我朋友測試過沒問題的。 如果要加買光電的話可以考濾下我廠的,品牌:博得 定位中高端,質保2年,出貨3天。 市場有的參數我們基本沒有做不出來的。 |
|
---|---|---|
|