ydw04001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-14
查看ydw04001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 11:11
描述:程序
圖片:
仿三菱PLC FX2N-20MR(指令PLSY,僅支持Y0一路,21HZ-20KHZ)控制步進電機兩相6線,接線全部都對,細分為4,什么不行呢?Y0繼電器不動作,Y0指示燈亮
請大師指點
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-01 08:01
要用三菱FX-20MT型晶體管輸出型,你說的仿三菱的PLC不知道行不行
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-01 08:03
繼電器輸出每秒20個脈沖速度跟不上
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-01 08:22
接線圖呢
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-01 11:21
MR的肯定沒用
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70742 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-09
查看雪峰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-01 11:48
PLC輸出脈沖必須使用晶體管輸出型,繼電器輸出型速度跟不上。繼電器不動作,但是指示燈亮就說明了這點。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-01 15:58
你他Y0端口那個繼電器拔掉,自己焊接一個引出來Y0信號,一樣可以用的。1N 我我們經常這樣搞。MR的相對便宜幾十元錢。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-01 18:39
你他Y0端口那個繼電器拔掉,自己焊接一個引出來Y0信號,一樣可以用的。1N 我我們經常這樣搞。這位老兄歷害啊,