ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 16:09
安川變頻器用在龍門吊上,今天只能往左跑,不能往右,控制線路沒問題.是不是變頻器壞了?
ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 16:13
后來把面板拆下來,裝上去又好了。怪事了。有時候跑著自己停了顯示OV(直流母線電壓高),不帶制動電阻的
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-01 08:11
檢查正傳和反轉信號,可以分別短接,如果還是一個方向可能是內部輸入電路有問題
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-01 11:56
如果有電子維修經驗可以拆開看看里面正傳和反轉信號是怎么傳遞進去的,然后再找原因,因為變頻器可以一個方向轉 ,應該問題不大