xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 22:54
我現在做的一項工程就是鎖退螺絲的,我想請教大家的是在位置控制模式下,使用轉矩限制,力矩到達后伺服驅動器是馬上停止并且輸出一個信號嗎?伺服會不會報警,如果報警怎么辦?還有轉矩限制的值是一個百分比,好像最大是500,我用的松下A5的,這個百分比是指額定轉矩的倍數嗎??額定轉矩又是多少。。求解!
wangming
Jim
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 965 點
下載積分: 757 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2024-12-06
查看wangming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 18:14
100%是額定轉矩了  最大可以設500%     那你輸出扭矩點應該在500以內啊
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-29 07:39
位置控制模式下
使用轉矩限制,可取轉矩信號進行控制,不一定所有的型號支持此功能
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-29 07:52
在伺服驅動器里可以設定扭矩的百分比  超了伺服會報警  信號可以輸入PLC  當報警的時候我做的程序是切斷伺服主回路接觸器
      
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-29 08:30重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28485 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-29 11:54
在伺服驅動器里可以設定扭矩的百分比  超了伺服會報警  信號可以輸入PLC  當報警的時候我做的程序是切斷伺服主回路接觸器
      


為何不斷SON
自動化單機,生產線,項目編程調試!