三菱2N經常突然間全部沒有輸出,然后設備就進入剛接通電源時的狀態,請看程序43步到56步中間的是啟動程序,X21啟動
,X20是安全開關,外部是幾個限位開關串聯,請大家分析下大概是什么問題,沒有程序強制復位M21,如果安全開關有問題的
話會有一個返回的動作,現在也沒有,是直接停機
附件: 222.rar (27 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-08-25
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-08 23:05
你這樣發過來,沒有全套程序嗎,有木有人機的呀
學者
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-09 17:32
你的程序注釋都沒有,怎么去看。∵有你確認你的PLC是OK的了嗎?
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-09 18:23
程序有問題啊,查查程序啊,
asxwap
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 434 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2020-01-09
查看asxwap的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-09 18:42
沒有人機,程序是不可能有問題的,別的機器上都是用的一樣的程序,而且也不是經常有,只是一天有那么五,六次也沒有規律
asxwap
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 434 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2020-01-09
查看asxwap的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-09 18:51
出問題的時候M21是OFF了,但是X20沒有動作,大家分析一下M21 在什么情況下會OFF,程序不是我寫的,沒有注解,
bmz711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 171 點
下載積分: 2501 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-09-27
最后登錄: 2024-03-13
查看bmz711的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-09 20:10
是不是安全開關有時瞬間動作了,
在安全的前提下,短接安全開關后觀察一下
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-09 20:47
PLC本身電路板接觸不良也會出現這種故障。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-09-15
查看富陽工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-09 22:36
我覺得是PLC硬件軟故障,不好說。
jadewan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 136 點
下載積分: 629 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-10
最后登錄: 2017-11-29
查看jadewan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-09 22:46
很有可能是PLC的電源部分出現瞬間短路,排查下電源部分。
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2015-03-05
查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-09 23:01
我遇引過三菱PLC控制的設備運行中自停,再重啟又全OK,一天2.3次或5.6次 .后經檢修是插件氧化所致