樓主  發表于: 2013-10-10 18:23
三菱A系列PLC是RS232接口還是RS422接口?FX系列PLC用的RS232轉RS422數據線里面有沒有轉換芯片?我們用的好像沒有,沒有芯片怎么將單端信號轉換為差動式信號?
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 09:05
引用
引用樓主田遠成于2013-10-10 18:23發表的 三菱PLC數據線 :
三菱A系列PLC是RS232接口還是RS422接口?FX系列PLC用的RS232轉RS422數據線里面有沒有轉換芯片?我們用的好像沒有,沒有芯片怎么將單端信號轉換為差動式信號?


這是我做的一個RS232轉422的圖,注意了圖中2,3都要接2k的電阻(圖上有錯),自己通訊測試過用PC接控制其他智能設備沒問題,實際上串電阻是為了把正負12V的RS232電壓降為RS422的正負6V。如果你要用于設備上長期運行,還是建議買專門的模塊吧,這個只是應急的時候我做的。QQ交流314713368
[ 此帖被xuyifu在2013-10-11 09:12重新編輯 ]
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-11 09:12
圖片:
RS232轉485
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-11 15:36


我按上圖做過數據線,挺好的
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-11 17:36
謝謝各位指導!
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-12 09:18