樓主  發表于: 2013-10-10 22:27
請問三菱變頻器的面板最多可以延長多遠?謝謝
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 08:38
三菱面板的通訊方式是RS422,所以在無干擾的情況下1500是沒有問題的,我想你也沒必要延長那么遠吧,既然你想到這種方式我覺得你還是用通訊的方式來做,控制端可以是觸摸屏通過RS485 與變頻器通訊控制,當然這在很多變頻器通訊的時候優勢比你延長操作面板要好得多