//比較VB3和VB1,如果不相等,M9.0設置為ON
LDB<>  VB3, 復用輸入:VB1
S      M9.0, 1


//M9.0為ON,延時定時器開始計時
LD     M9.0
TON    T37, 5

//到達延長的時間后,讀取溫度,并將M9.0復位為OFF。
LD     T37
MOVW   AIW8, AC1
ITD    AC1, AC1
DTR    AC1, AC1
/R     10.0, AC1
MOVR   AC1, 復用溫度:VD76
R      M9.0, 1