bodesc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 134 點
下載積分: 581 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-07-31
最后登錄: 2013-10-15
查看bodesc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-11 16:13
//比較VB3和VB1,如果不相等,M9.0設置為ON
LDB<>  VB3, 復用輸入:VB1
S      M9.0, 1


//M9.0為ON,延時定時器開始計時
LD     M9.0
TON    T37, 5

//到達延長的時間后,讀取溫度,并將M9.0復位為OFF。
LD     T37
MOVW   AIW8, AC1
ITD    AC1, AC1
DTR    AC1, AC1
/R     10.0, AC1
MOVR   AC1, 復用溫度:VD76
R      M9.0, 1


//問題來了,1、在T37從來沒有接通的情況下,M9.0的值不停改變;2、定時器后面的代碼從來沒有被執行;在T37沒有打開的情況下,M9.0為什么會被改變?
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 15:16
這段程序好像有問題,改下試下

LDB<>  VB3, 復用輸入:VB1
AN   T37
S      M9.0, 1
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
wang91569
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2014-03-30
查看wang91569的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-14 07:46
很簡單,因為M9.0不是隨T37而變化的,相反,M9.0的閉合時間大于500毫秒后T37觸點才會動作,執行后面的代碼。
而M9.0是受vB1和VB3的大小決定,你說M9.0值不停的變,可能是這兩個變量的值一直在變化,時而相等時而不相等,而不相等的時間不超過500ms所以定時器一直不動作,后面的代碼也不執行。