樓主  發表于: 2013-10-11 20:38
公司一臺設備兩個觸摸屏A970,主和從屏,從屏通過Q-BUS總線通訊線與主屏的附加模塊Q-BUS2通訊卡與PLC CPU通訊.昨天主屏背燈壞了,黑屏,更換了一臺備用的同型號屏更換,并傳了OS和工程,主屏正常啟動,通訊正常,但從屏不能與PLC通訊。Q-BUS2模塊測試正常,通訊線測試正常
求教,是什么原因????
[ 此帖被syking1234在2013-10-12 22:12重新編輯 ]
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 21:05
樓上的什么意思????
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-11 21:07
楊工在嗎???
在線等阿
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-11 22:10
很大程度是你Q-BUS2的OS沒有傳好
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-11 23:27
這個需要什么OS???
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-11 23:29
我看了那個黑屏的主屏OS,與替換的OS除了版本不一樣,其他的項目都一樣的
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-12 10:28
安裝OS通訊驅動,特別注意在安裝通訊驅動的時候BUS板要安裝在新的觸摸屏上,不然驅動裝不上去!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-12 22:12
已解決,謝謝!
6樓答案正確。!