• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-15 15:00
  我控制柜用的220電源,需要引出遠程控制信號,而且要求引出的為無源干結點信號,這就需要遠程另加電源,請問兩個220V電源可以共用零線嗎?
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-15 15:12
你的220V電源是不是電箱變壓器輸出的?如果不是的話,應該是可以的。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-15 15:31
引用
引用第1樓hua966于2013-10-15 15:12發表的  :
你的220V電源是不是電箱變壓器輸出的?如果不是的話,應該是可以的。

嗯,明白了,多謝!
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-18 14:27
同一變壓器供電,兩零線是可以相接。
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-06 15:25
同一電網可以
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-07 08:38
同一電網可以,不同一變壓器的也公用過
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14050 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-07 08:41
同一變壓器可以
zzyo520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 640 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-07
最后登錄: 2013-12-14
查看zzyo520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-07 11:14
當然可以呀!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-07 11:19
引用
引用第7樓zzyo520于2013-12-07 11:14發表的  :
當然可以呀!
吉圓電氣 QQ751673698
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-07 13:02
大家都說了,同一變壓器可以,那是因為是同一個零線節點,那只是說可不可以接,在不考慮其他的條件下,只考慮電路本身。但是如果你的兩個節點的零線是經過不同的漏電保護器那就不可以了,因為零線火線電流就不對稱了,就要跳閘了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(edpncn) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(祥林嫂) 熱心助人!
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-07 13:44
    可以的, 但電流不能超過他的負載
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24608 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-12-07 16:59
    如果零線的接地良好的話是可以的
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go