樓主  發表于: 2013-10-22 07:09
dc1040溫控表分別接兩支不同外型的K型熱電偶其中一支溫度顯示對,一支不對是怎么回事。我說明一下表和熱電偶都是好的。
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 10:35
兩個熱電偶其中有一個是不是在屏蔽信號上面不好啊。
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-22 10:43
有個熱電偶要換了,估計是不良品
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
藍藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 263 點
下載積分: 23468 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-24
查看藍藍天的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 19:33
如果說是不良品的話我已經換了五六支不會都是不良品吧。溫度顯示正常的那支是個頭大的,后面不帶線而是帶接線盒的型號是WRN,他的阻值是0歐姆,量程是0-1300度。溫度顯示不正常的那支是個頭小的后面帶線的型號是WRNT,他的阻值是14歐姆,量程是0-800度。我在普通溫控表上試兩種熱電偶溫度都顯示正常,在霍尼韋爾DC1040溫控表上試兩種熱電偶溫度顯示不正常了,在常溫下不正常的那支就顯示105度了。表上輸入信號設置的是K型800度和1300都試過了,都沒用。