• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-22 22:10
FX1N-40MR通過圓形編程口和FX1N-RS232-BD可以連接2臺觸摸屏嗎?請大家指教。謝謝
daihoo81
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 354 點
下載積分: 903 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-11-12
查看daihoo81的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 22:22
不可以,RS232是點對點1:1,不過可以同時使用編程口與RS232分別和二和兩臺人機連接
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138884 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-12
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-22 23:03
是可以的, 我弄過了
1179881438
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 574 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2013-10-28
查看1179881438的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 23:07
不可以
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-23 11:17
用485的能帶N臺
電氣交流群:107855191
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-23 11:20
如果兩個觸摸屏是獨立的應該可以
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-10-02
查看xpvista的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-23 11:23
一般來說都可以連接好幾臺,給你一個建議,你可以用PLC連接其中一臺觸摸屏然后在第一個觸摸屏連接第二個觸摸屏就可以達到你要的功能,前提是兩個觸摸屏必須有通信接口也就是網線接口
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-23 11:26
可以的,用兩個觸摸屏,一個觸摸屏和PLC的編程口通信,另一個觸摸屏和PLC的232BD板通信,這樣就可以了,
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-23 17:04
8樓正解,方便快捷
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
jack2009
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 2063 點
下載積分: 2650 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-04-06
最后登錄: 2024-03-06
查看jack2009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-23 17:16
肯定是可以的。。。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 859 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-13
查看1935807118的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-23 17:25
完全沒問題,加個FX1N-422-BD就可以了。
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-23 18:33
謝謝各位。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go