bombwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2023-08-16
查看bombwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-24 16:11
小弟用的s7-200 224cn的plc,現在要采集3路模擬量,用什么型號的模擬量輸入模塊?模塊買來后,需要調節增益和偏置么?具體怎么接線調試?求高人指點
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 09:19
買個EM231模塊就可以了,0~20mA或者0~10V,不需要調節增益和偏置。按照模塊接線圖就可以了。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-02 08:36
增益是調節你的模擬量輸入的偏差值 要調的