chendb
級別: 探索解密
|
哥們。。我想問一下磁性接近開關(只有兩條線)在plc上是怎么用的。接線方法。。。 |
---|---|
|
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
|
如果是NPN型的,一根線接0V,一根線接X就行了。 |
---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
三菱的PLC 的話,一根接OV 一根接X點,如果需要磁性開關,我這里有,Q 990617982 |
|
---|---|---|
|
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
|
只有兩條線的話,隨便接,一條接X,一條接共線,不亮的話兩條線反一下就OK |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
3樓正解,頂一下3樓 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
樓主是搞電氣的嗎? |
|
---|---|---|
|
eb545
級別: 略有小成
|
3樓對,磁性開關2根線,棕色接X,藍色接COM。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
磁性開關一般有二種方式: 1)干璜管。不需要考慮極性 2)霍爾元件。需要考慮接線的極性 實際上常用的各類傳感器,你只需要考慮連接高電平(棕色)和參考點(蘭色)和信號(黑色、其它顏色),這樣來選擇你PLC連接的方式。如果是三菱FX系列的則棕色接X***,蘭色接COM(二線制)。 |
---|---|