樓主  發表于: 2013-10-26 16:42
一個上位,4臺PLC,s7-200  通過PPI并聯到工控機一個串口上,通過地址區分設備,只能連通2臺PLC,為什么啊
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-26 17:14
用西門子的DP線和網絡插頭,沒問題的。應該是串聯吧
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-27 09:01
連接器上的撥動開關需要設置正確
簽名無效了,麻雀不見了!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2610 個
工控威望: 21417 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 2724(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-09-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-27 09:16
謝謝老師有沒有具體的連接說明
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-27 18:51
硬件檢查下列選項
1,通信線是否都是通的,2,如果用的是DP接頭,那么中間的PLC,DP接頭上有一個小開關,一定要在OFF檔位
3,如果以上都不行,建議更換通信線,我就遇到過導線完好,通信就是失敗的情況

軟件設置檢查
1,檢查PLC,的系統塊中,的站地址,波特率是否符合要求,站地址首先不能一樣,波特率必須和上位機組態軟件的一致
2,檢查PLC內部程序是否把于組態通信的端口設定成了自由口,或者是PPI主站接口,