請工友幫忙我用的36V接近開關三線的 與FX3Uplc鏈接 接線如下:棕色接+24V    藍色接0V  黑色接X0   當給plc通電時plc報警 請問是什么原因 線接錯啦
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 490 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-23
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 23:09
朋友你的接近開關,電壓不同, 需要選擇24V 3線制,棕色接+24V  藍色接-24V 還有黑色接X0------。
大光頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 162 點
下載積分: 677 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2023-11-16
查看大光頭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-30 06:08
沒有見過36v的接近開關
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-30 08:01
有兩個可能就是你的SS端接的是正極可你的接近開關輸出的卻是負極。再有就是SS端接的是負極接近開關輸出的卻是正極。
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-30 08:30
PLC的輸入端不能超過24V  dc 吧
個人理解
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-30 08:56
接近開關一般5-36V電壓都可以
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-30 09:04
你買的接近開關是PNP的還是NPN的嗎,
yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-30 16:40
3樓6樓正解,你首先要大確認你買 的PLC 是高電平輸入是低電平輸入或者是漏型還是源型,再討論后事。
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-30 19:29
謝謝各位工友  我用的接近開關是NPN的電壓是 6V-36V沒錯呀
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-30 19:31
我用的plc FX3U-16M
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-30 19:41
感應開關常用的為12-24電壓。不過非要使用的話可以串個電阻,降低電流,就是工作部知道可不可靠了。沒有試驗過
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-31 10:45
如果是NPN的,那S/S端子應該接24V
  • «