hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-03
查看hw9089的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 13:25
大家好~

小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?

或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?

再這先謝謝了!!

程式編寫如圖
bean429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 120 點
下載積分: 408 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2022-02-16
查看bean429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 21:12
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-12-24
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-02 22:17
一樓正解
hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-03
查看hw9089的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-04 01:07
引用
引用第1樓bean429于2013-11-02 21:12發表的  :
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了



大大提供的SPD,小弟有看書過
礙於我用的PLC是MR不是MT的...所以指令不能用

不過第二種方式有想過,但還沒去證實....正在放假中...