樓主  發表于: 2012-03-24 11:19
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。
hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2024-08-04
查看hewm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 11:34
兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,  
同時開兩個電機時測一下各自的電流,在單獨開一個電機時測一下電流。試一下,也許能找到答案。