• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-24 11:19
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。
jacoliang
清風依舊,我心獨然!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 320 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2013-04-19
查看jacoliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 11:36
是不是負載太大了
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-24 11:44
支持樓上,檢查一下負載
上班=上墳
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-24 12:14
3P空開換換看
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-24 12:22
查看燒電機的那一組電源線。
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-24 12:25
只有一臺壞就說明電源沒問題的,主要檢查一下壞的那個的電源和負載
zsykongling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 602 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2012-09-01
查看zsykongling的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-24 15:30
可以看一看電機的接線方式 是不是Y,△接錯了
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-25 10:45
不存在負載重的這個問題,三相電源正常,3P開關換了。兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,就是不燒的電機功率較小極數多6極。線路有兩個漏電開關。電機絕對是缺相燒了,不知怎么缺的相。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-09-22
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-25 11:19
是多大的電機,有啟動設備嗎,要不還是你那空開有問題,仔細看看。
hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2024-08-04
查看hewm的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-25 11:34
兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,  
同時開兩個電機時測一下各自的電流,在單獨開一個電機時測一下電流。試一下,也許能找到答案。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-25 12:53
引用
引用第5樓ying-feng于2012-03-24 12:25發表的  :
只有一臺壞就說明電源沒問題的,主要檢查一下壞的那個的電源和負載

仔細檢查啊
jx982cms
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 182 點
下載積分: 457 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2023-04-13
查看jx982cms的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-25 14:13
線路問題,多看看吧。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go