萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-20 06:54
按照變頻器說明書變頻器與負載之間不能裝開關,接觸器,特殊情況先接通負載回路,再啟動變頻器,但是?吹酵潞屯性诰S修是甩開電機啟動變頻器從零HZ到50HZ,變頻器也很正常,大家都討論一下此做法是否提倡
[ 此帖被萬鈞彩在2013-11-20 07:07重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-20 07:38
不要生搬硬套,變頻器和電機負載之間接接觸器也很正常。關鍵是要看具體的應用。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看twatson的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-20 09:20
接觸器,斷路器均可以用,這樣檢修時更安全。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-20 09:35
多個元件多毛病!裝這個接觸器有啥用?
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-26
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-20 09:57
圖片:
安全考慮,大多數情況會加這個接觸器的
wushibing
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 637 點
下載積分: 33264 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-12-10
查看wushibing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-20 10:16
簡單的問題為啥要復雜化。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-20 10:38
有時一個變頻器要帶幾個負載時可以在變頻器輸出端加接觸器。為什么廠家不建議在輸出端加開關接觸器等是因為當輸出接觸不良時會常出故障。變頻器不接負載是可以正常輸出的。