15310915836
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 541 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2014-04-05
查看15310915836的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-25 12:54
以前PLC的S端子接的是外部24V負極,現在新PLC沒有了S端子,只有24V和COM端子,請問該怎么接線呀?
[ 此帖被15310915836在2013-11-25 13:04重新編輯 ]
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-25 15:24
你說的應該是三菱的早期型號,F(xiàn)X2N 之前的系列,com一般接0V。