PLC 的Y0 和Y1 都有輸出 但是電機沒有反應 伺服驅動線啊什么的 我檢查了一遍是對的 還有參數也改過了 在線監視 Y0 Y1有輸出但是就是電機沒反應
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7533 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-20
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 10:56
你外部接線是否有正確
照你所說應該是用脈波來驅動
那脈波電壓是否正確