857484856
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 579 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2013-12-09
查看857484856的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:09
PLC 的Y0 和Y1 都有輸出 但是電機沒有反應 伺服驅動線啊什么的 我檢查了一遍是對的 還有參數也改過了 在線監視 Y0 Y1有輸出但是就是電機沒反應
nlt123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 161 點
下載積分: 634 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-10-29
最后登錄: 2021-06-20
查看nlt123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 10:39
信號線接的有問題
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7533 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-20
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-02 10:56
你外部接線是否有正確
照你所說應該是用脈波來驅動
那脈波電壓是否正確
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 590 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-09-20
查看g073545的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-02 11:28
看你設置伺服ON是斷開動行,還是接通運行?
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-02 11:50
硬件接線問題啊,
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8934 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-08-24
查看xierenjie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-02 16:13
首先看看 是否雙線圈 直接寫個簡單程序 驅動輸出,若這個時候有輸出,檢查原來程序上下哪個部位也在同時輸出;硬件就如樓上幾位所說,伺服ON這個信號是否接通,可以軟件控制,亦可硬件控制,都是在伺服控制器線接頭做文章。還有就是電機是否有帶剎車。一般有輸出,伺服控制器除了伺服ON信號與電機剎車信號未打開,都是會轉動,與伺服控制器其他參數無關。
來而不往非禮也
h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量:
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-02 18:06
Y0 +5v    com -5v 是否有接錯接到-24v去了
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2020-12-10
查看徘徊的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-03 15:42
檢查SON是否ON,伺服電機接受脈沖方式,是否與PLC對應,例如脈沖序列串/脈沖+方向,正反邏輯。