• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
appleumai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看appleumai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 19:20
三相電不用電器電壓正常,用電器電壓就不正常,如果負載接單相電,就接的那根線電壓下降,另外兩相的電壓升高,這是怎么回事?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-17
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 21:46
中線斷了
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-01 22:03
同意1樓的說法,
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-01 23:20
中性線接觸不良。
ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-02 05:21
應該是零線的問題了
天行健
崔心順
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 207 點
下載積分: 107648 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-09-16
查看崔心順的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-02 07:01
很明顯是電壓降的現象,用電處到供電變壓器間導線阻值太大,應加大導線截面積
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61676 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-20
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-02 07:36
有可能N線短路或N線接觸不良
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-02 08:38
引用
引用第5樓崔心順于2013-12-02 07:01發表的  :
很明顯是電壓降的現象,用電處到供電變壓器間導線阻值太大,應加大導線截面積

正解
吉圓電氣 QQ751673698
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-02 10:06
是用電處到供電變壓器380V側中性點接觸不良所致。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-02 10:21
中性線斷了
wananjushi
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-02 10:48
應該是某個電源開關接觸不良
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-02 17:52
中性線接觸不好,盡快解決,小心用電設備。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go