如題,到手一臺歐姆龍CPM2AH變頻器,在CX-P軟件中可以監視運行。
但是輸出指示燈一直不亮。而且好比下圖,為什么繼電器明明得電了還不閉合?
OMRON_CPM2AH-S_操作手冊(中文).pdf (1356 K) 下载次数:46 輸出點沒有24V,說明書上說要外接。請問是不是這個原因?
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 08:58
描述:這是監視截圖
圖片:
監視截圖如下。新手請求支援
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-03 09:16
引用
引用第3樓kaiyuan12345于2013-12-03 09:06發表的  :
大哥,好像100.00起才是輸出點

不是的,這個型號10CH~12CH,也就是說10.00~12.07都是輸出點。
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-03 09:18
引用
引用第2樓smallnick于2013-12-03 09:06發表的  :
你的截圖太片面了

這兩個輸出可能在某個STEP內,或者子程序內,STEP沒執行,監視也是這么顯示的,是不會輸出的

抱歉哦,程序是人家的而且很長,難以截圖。
那么我修改一個簡單程序試機好了。
我想問下輸出點是不是要另外接24V供電?歐姆龍的PLC第一次接觸。謝謝
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-03 09:19
引用
引用第5樓xuehi于2013-12-03 09:18發表的  :
程序沒輸入plc

PLC已經運行模式的。而且強制某個繼電器閉合,燈是亮的。這個可以排除謝謝你的解答
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-03 14:23
大概理解了。謝謝各位熱心解疑
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-03 17:24
大概就是這樣:歐姆龍的PLC是無源PLC,輸入要另外接24V(COM端、各輸入端)。輸出是物理性輸出,
閉合時COM和各輸出點電阻無窮大,激活時時電阻為0。輸出不需要外接電源。
這是我摸索半天的結論,有不對的地方跪求高手指點。