tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-11-19
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-03 22:14
FX1N PLC與威倫通TK6070ik連接通訊時連接不上,觸屏顯示PLC沒連接上要怎么設置啊。  PLC跟電腦連接可以讀寫,威倫通可以再電腦上下載工程。但是PLC就是觸屏天界不上。請教各位大俠怎么設置啊。
卓越9586
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 22:19
PLC設置通訊方式,與觸摸屏設置不一至。
tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-11-19
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-03 22:40
兩個連電腦都是用同一種頻率啊
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-04 08:55
PLC設置通訊方式,與觸摸屏設置不一至。在人機上設置下就好了
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-05 08:42
威倫的屏首次使用時要做一些設置,1、在PC端安裝人機接口的USB驅動程序 2、驅動程序安裝完成后,打開Project Manager或EB8000,選用USB聯機方式即可進行工程文件上 傳 、下 載 動 作 。具體QQ:360684677
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-05 10:46
這個在觸摸屏通信端口那設置下就行了,一般不是2w,就是4w
tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-11-19
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-06 22:28
謝謝  上樓的提醒    已經搞定了 。謝謝啦!