guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-04 09:07
現有一段程序用了比較指令,每次更改比較數值時都要打開程序更改,為了方便現場操作工更改。
怎樣把比較指令上的比較值在觸摸屏上顯示出來,并且可以在觸摸屏上更改數值。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 09:11
建個變量,譬如DB100.DBW10,比較就和這個變量比較,觸摸屏中新建輸入框,對象就是這個變量就可以了,很簡單的
簽名無效了,麻雀不見了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-04 09:29
可以的。首先你需要搞明白這個比較指令所使用數值的數據類型,是字節、字、雙字、浮點數、整數等。然后將你需要比較的那個常數由此變量地址替代,下載程序到cpu。編輯HMI設備,做一個I/O域,規定好數值范圍及位數,按PLC中的變量(同一變量地址)賦值,并下載程序到HMI設備。這樣你就可以直接在觸摸屏中修改那段比較指令了。
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-04 19:42
引用
引用第2樓wwcwwc于2013-12-04 09:29發表的  :
可以的。,就是圖中的數值,需要在觸摸屏上顯示并可更改。怎樣做啊
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-04 19:58
還有一個問題就是這個數值在已經有的畫面中顯示怎樣做啊,它不是單獨一個畫面的。
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-08-13
查看gl50102的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-04 20:12
你這是用什么屏?西門子?   在臺達屏上可使用屏編輯軟件在當前屏上加個輸入框,使用屏內部配方寄存器,再通過宏命令寫到PLC中,沒用過你這種屏,不過可以類推下,希望有用!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-05 08:51
回3樓問題:
  只要將19改為一個變量地址,比如mw300,然后將這個地址編輯在屏上,修改這個地址上面的數值就可以了。
回4樓問題:
  在編輯I/O域時選擇輸入、輸出或者輸入輸出型就是你需要的功能。如果你想只是輸入,顧名思義選擇時只選擇輸入型。如果你需要的只是顯示,你選擇輸出型。按名稱理解使用吧。
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-05 09:00
非常感謝樓上的二位。