xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-05 13:05
如題,三菱支持Ethernet/IP 總線嗎?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-05 15:50
你是指以太網通信嗎?
Q系列有QJ71E71-100以及自帶網口的CPU,
FX有FX3U-ENET-L以及FX3U-ENET-ADP
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-05 16:23
daizhi 大俠出現了!  

QJ71E1-100  這個一臺網模塊可以連接上位機和其他PLC  不知道可以連接遠程I/O不? 比如 SMC的串行 閥島?

三菱還有個 CC-LINK IE 請問這個與Ethernet/IP   有什么區別呢?
seagod
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 129 點
下載積分: 496 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2023-09-23
查看seagod的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-05 16:28
CCLINK IE是光纖
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-05 16:53
哦 CC-LINKIE 只有光纖嗎?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-05 16:58
CC-LINK IE 有二種,用光纖的屬管理級用的,號稱千兆級的Ethernet!
           還有一種用網線的,屬現場總線。

樓主描述的那種閥可能沒有以太網控制的,   畢竟開關控制要求很嚴謹,如果出現丟包、阻塞等情況,那設備不就完蛋了!
最有可能用的總線如:PROFIBUS-DP、DeviceNET、CC-LINK等
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-05 20:05
OK  三菱不支持Ethernet/IP .   CCLINK  IE  第三方支持的設備還很有限,比如 SMC  FESTO 。。。都不支持。

那么三菱的 CCLINK  遠程設備站有沒有RS232 模塊呢?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-06 07:43
三菱的Q系列CC-LINK支持費斯托/SMC的閥島的。是把閥島看做了一個CC-LINK的遠程站。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-06 11:00
FESTO  的不太全吧?
shenbin0922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 151 點
下載積分: 546 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-08 00:09
朋友你理解的有點混亂

三菱支持標準以太網 如前面朋友所說的QJ71E71-100的以太網模塊,支持TCP/IP UDP/IP    歸屬為信息層網絡

你所說的Ethernet/IP屬于工業以太網范疇    三菱對應的最新的是CC-LINK IE Control  千兆級工業以太網 使用的是光纖    屬于控制層網絡

另外一個朋友所說的使用網線的  是三菱的CC-LINK IE Field   由于推出不久 在定義上還沒有明確說明屬于哪一層 更沒有明確指明是現場總線  三菱也將逐漸推出更多支持該協議的產品  價格較貴  當然支持該協議的第三方的產品可能還沒有出現

各個廠家現場總線都是基于RS485的 所以Ethernet/IP以及CC-LINK IE Control  都不能稱為現場總線  

三菱的現場總線就是CC-LINK   有你所問的遠程232從站模塊 AJ65BT-R2N
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-08 21:06
感謝 感謝