云天河
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 1273 點
下載積分: 2011 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-05-11
查看云天河的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-05 14:14
哪位大哥大姐可以告訴三菱PLCM8011脈沖信號用什么計數器計數,可以保證計數信號準確,不丟數
lzhlzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 204 點
下載積分: 912 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2017-04-17
查看lzhlzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-06 04:13
不一定要用M8011的.用時間TXXX吧.
云天河
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 1273 點
下載積分: 2011 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-05-11
查看云天河的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-07 01:24
需要記錄數據后然后傳送,T246-T249都被使用了,T250-T255是100ms計時器,時間計算不準確,其它的沒有斷電保持功能,傳送成問題