給官方去個電話直接點。 |
|
---|---|---|
|
工控土包子
級別: 略有小成
|
打開時出現了和摟主所說的一樣的情況,程序雖然可以看到,但是那個特殊功能數據庫塊就看不到了 幫摟住頂一下期待高手 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
恭喜你,已找到問題點,你需要安裝GX Configurator DP 7.08J及以上版本就可以解決此問題 樓主留言:感謝版主,謝謝. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hotjj
級別: 探索解密
|
描述:軌道車20131129
圖片: 這個是打開的程序 樓主留言:程序是可以打開的。 |
---|---|
|
kiwso
級別: 略有小成
|
下面是手冊上面的說明。。。。。。。。。哎。。。悲劇了啊。。。。。。要求必須安裝7.08J后才能由GX WORKS2掛上。。。。。。。。。。。。。。。。三菱的軟件真心惡心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Software InstallationInstalling for GX Works2 IntegrationGXWorks2 must be installed before GXConfigurator-DP is installed in order to create the correctsystem settings.The following list of installation scenarios describes the effects on the use of the integrated GXConfigurator-DP within GXWorks2.1. CaseGXConfigurator-DP 7.08J is installed at firstGXWorks2 version 1.87R or newer is installed after GXConfigurator-DP--> The integrated behaviour of GXConfigurator-DP is not enabled. The installer cannot addPROFIBUS DP modules to the Intelligent Function Module selection dialog of GXWorks2.2. CaseGXWorks2 version 1.87R or newer is installedGXConfigurator-DP 7.08J is installed.GXConfigurator-DP 7.08J is de-installedGXConfigurator-DP 7.07H is installed--> If GXConfigurator-DP 7.08J is de-installed, the PROFIBUS DP modules are removed from theIntelligent Function Module selection dialog of GXWorks2. If GXConfigurator-DP 7.07H is installed,the PROFIBUS DP modules in the Intelligent Function Module selection dialog of GXWorks2 are notavailable. The integrated behaviour of GXConfigurator-DP is not available. |
---|---|
|
kiwso
級別: 略有小成
|
資料的截圖,哎,無語了。。。。。。 版主由Profibus模塊的庫提供么?最好是軟體啦o(∩_∩)o...哈哈哪怕有償都可以的。。。。。版主。。??? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
你好,我是先安裝的GX WORKS2後來才安裝的DP軟件,但我想問題和這個先後可能性不大,這個可以放在最後測試,首先我是安裝的英文版的GX WORKS2(公司和家裡的電腦都一樣),你可以嘗試換英文版的試試,其次就是你安裝GX WORKS2和GX CONFIGURATION DP軟件是否是使用的默認路徑,我在安裝時都是默認安裝一路NEXT到底,最後不行的話你就試試先裝GX WORKS2再來安裝GX CONFIGURATION DP 樓主留言:經過多輪測試。找到原因了。。。 |
---|---|
|