圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
力控組態軟件和西門子S7-200通過PPI通訊協議采用網橋通訊方式通訊
一、概述
采用PPI協議,通過宏電GPRS模塊和CPU相連,從而完成組態軟件和S7200PLC的通訊。
二﹑硬件和軟件需求
硬件:
(1)S7 PLC 224
(2)PPI通訊電纜
(3)H7210模塊
軟件:
(1)H7210配置工具
(2)組態軟件
三、通訊參數設置
(1)參數設置:
西門子 S7200 PLC的地址和波特率等參數,以及PC的串口參數需要使用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN來設置。
用編程軟件STEP 7 Micro DOS/WIN(測試時使用的SP3)來修改通訊參數:
圖1
修改系統塊的通信段端口參數,下載之后,200cpu的參數就會改變。
圖2
雙擊刷新之后,軟件會找到連接上電的200CPU,同時將它的通訊參數顯示到左側,如果plc的地址不是2,那么在“遠程:”后面的下拉框要選擇新搜索的地址。
如果搜索不到,請選擇“搜索所有波特率”,然后檢查PC/PG INTERFACE 有沒有修改
(2)PC/PPI電纜設置:
RS-232接口主要用來連接PC機和數據Modem。在這種連接中,計算機被配置為數據終端設備(DTE),Modem作為數據通信設備(DCE),F(xiàn)在RS-232也用于連接其他設備如串行打印機、數據采集模塊、無線數據電臺等。一般地,一個RS-232連接總是包括一個DTE和一個DCE。
根據RS-232標準,DTE和DCE接口的數據信號引腳定義不同。信號總是按照DTE設備一側命名。RS-232的三個基本信號是:
TD:從DTE傳送到DCE的數據線
RD:從DCE傳送數據到DTE的數據線
GND:信號地
另外還有兩對握手信號:
DTR/DSR
RTS/CTS
電纜上的DIP開關6用來選擇電纜在通信中做DTE,還是DCE設備(舊電纜3BF21使用DIP開關5選擇)。參考PC/PPI電纜的RS-232側引腳定義,可以發現設置DTE和DCE模式時改變了如下幾個信號:
TD的信號方向(輸出還是輸入電纜)
RD的信號方向(輸入還是輸出電纜)
RTS信號
PC機總是DTE設備,因此在與PC機連接時電纜設置為DCE設備;和其他一些設備的RS-232口連接時,如部分串行打印機、數據電臺時,可能需要設置為DTE設備。因此采用DTU無線傳輸時需要將PLC設置為DTE,即PC/PPI電纜中的的第6個撥碼開關需要撥到ON處。
最好的測試辦法就是嘗試改變DTE/DCE開關的設置狀態。
圖3
四﹑網絡組態及參數設置
DTU配置參數:
圖4
基本參數:
波特率:
IP地址:
端口:
DTU標識:
DTU標識長度:
TCP與UDP兩種通訊方式設置:
DSC連接類型:分別為UDP和TCP兩種通訊方式。
圖5
力控支持宏電模塊UDP和TCP兩種不同的通訊方式,參數設置時除了在“常見參數“中的”DSC連接類型“選擇TCP或者UDP,還需要在”IP通道設置“中 ”啟用DDP協議“選擇”EN或者DIS“
如果選擇的UDP通訊方式則選擇EN,表示啟動DDP時,IP通道的數據按照DDP格式傳輸。
如果選擇的TCP通訊方式則選擇DIS,表示不啟動DDP協議,按照透明方式傳輸。
五﹑網絡組態及參數設置
(1)打開組態軟件,選擇“IO設備驅動”->“PLC”—>“SIEMENS( 西門子)”—>“S7200(PPI)”,建立設備,參數要和硬件設備相關的參數一致。
圖6
選擇通訊方式:TCP或UDP
端口號:與所配置端口號一致
終端ID號:與所配置終端ID號一致。
端口號需要在路由器上映射,映射時所選協議與配置時一致,均為UDP或TCP。