糖嬌熊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 512 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2022-04-15
查看糖嬌熊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-20 22:25
一個歐洲進口設備上的三菱觸摸屏GT1055-QSBD損壞,想用國內的GT1055-QSBD-C替換,把原來的程序下載到新的觸摸屏上后,觸摸屏就一直顯示首頁,點擊畫面上的翻頁按鈕能聽到蜂鳴聲,畫面就是不切換,偶爾彈出comm.Error的提示框,請教大家這個系統那個地方可能出現問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 13:18
comm.Error 是通訊故障
觸摸屏與PLC未通訊上
而程序中翻頁可能是在PLC程序中設置的,但因通訊不好沒有改變PLC程序中的頁碼,所以按翻頁按鈕沒有反應
糖嬌熊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 512 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2022-04-15
查看糖嬌熊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-21 14:19
引用
引用第1樓sjm213于2013-12-21 13:18發表的  :
comm.Error 是通訊故障
觸摸屏與PLC未通訊上
而程序中翻頁可能是在PLC程序中設置的,但因通訊不好沒有改變PLC程序中的頁碼,所以按翻頁按鈕沒有反應

你說的很對,這個問題已經解決,謝謝你