引用第47樓liu1980于2013-12-23 14:29發表的  :


謝謝,故障在今天已經排除。
過程:把熱繼電器拆除起動,馬達運轉正常,三相電流也在額定電流范圍,沒有過電流,等機器運行一段時間后,再接上熱斷電器,也能正常運轉,而不跳熱繼電器,最后判斷是鄂碎機的問題, 廠長已責令機工組檢查鄂碎機!    

呵呵,我說了有些鉗工就是拿大錘的,不過1980你也要加強機械方面的學習呀,其實很好判斷的故障,還有些人不看跟帖,在那里亂分析,比如你說換了電機,還有人叫你檢查電機軸承。