ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 16:48



現有加熱管9根,每根功率 2KW?偣β18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
賀海濤
一步一步往前走
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 186 點
下載積分: 493 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2022-01-12
查看賀海濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 05:28
  3根一并   9根組成星形  只要每根電阻阻值一樣 是沒有問題的  加保險  加負感器電流表  只要有一根壞就知道
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 好貼好貼!
    賀海濤
    一步一步往前走
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 493 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2022-01-12
    查看賀海濤的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-27 10:04
    引用
    引用第31樓ymr78419972于2013-12-27 08:33發表的  :


    加熱失控時,是檢測固態有沒有超溫,還是檢測現場。我是準備在儀表上做輔助輸出,功能設定成超溫報警,如果溫度超過多少度,我直接控制斷電,不讓加,如果他一直降不下來的話。

    你設備是烤箱吧  按標配.超溫保護一定要裝的.就是一個超溫的開關 檢測現場溫度環境的 比如你設200度  超過200就觸點就斷開了 .一般和溫控器觸點.及液位開關串在一起..
          加熱系統一般配置  空開(帶漏電)總開關 -----分開關(漏電)-----固態電譯-----保險(陶瓷保險)----交流接觸器-----加熱器  
        感溫線----溫控器  超溫保護開關常閉--交流接觸器  
         溫控器直流電源輸出----固態電譯   最好加互感器  電流表電流 一目了然  要想搞規范 老板必須花點銀子 花銀子沒有修不好的機器
       要廠商處理就加倍了  現在這時代真的很少人修了 一壞就換新的 .維修部變更換部了.軟件上有問題了就傻眼了搞不好了 就的老板出錢買經驗了 工資照拿
      不搞就不搞  一搞就要搞好 搞徹底  大家一定不要搞豆腐渣工程哦