樓主  發表于: 2013-12-24 19:49
各位大神,現在在做一個工程遇到了個問題,就是用絕對定位時,用軟件監測PLC發送的脈沖不準!相差幾百個脈沖,找出的問題是干擾引起的,我知道的抗干擾方法都試過了還是不行,搞了一個星期了,還一樣!現請教下各位大神有什么方法沒?或者換種不怕干擾的控制方法,只要能解決問題就行!
虛心求教…
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 21:30
用差分模塊發脈沖
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 408 點
下載積分: 715 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-18
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-24 21:32
你把plc脈沖頻率降低一下試試,脈沖線用屏蔽雙絞,屏蔽叢接地
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 137944 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-20
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-24 22:01
用屏線,屏蔽叢接地
一船長一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 584 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2014-02-14
查看一船長一的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-26 09:01
  
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-09-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-27 00:30
檢查一下直流電源看看 伺服的啟動電流比較大是平常的6倍 直流電源穩定性不好的話出現這樣的問題。我碰到這樣的問題找了好久, 什么加濾波器 加抗干擾磁環等等。最后把明偉電源換成keyence 的問題解決,
孤星戀戰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2024-09-05
查看孤星戀戰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 21:11
主要是屏蔽問題。
yanzaihong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 620 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-29 18:59
前些日子也遇到過同樓主的問題,屏蔽問題確實是個很嚴謹?shù)幕,?qǐng)參考下伺服電機書中介紹關于干擾屏蔽的內容,做好屏蔽措施。
yanzaihong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 620 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-29 19:02
引用
引用第5樓hgmgwe于2013-12-27 00:30發表的  :
檢查一下直流電源看看 伺服的啟動電流比較大是平常的6倍 直流電源穩定性不好的話出現這樣的問題。我碰到這樣的問題找了好久, 什么加濾波器 加抗干擾磁環等等。最后把明偉電源換成keyence 的問題解決,



前段時間也用的是keyence 的PLC,配的是松下的伺服,在大電流的環境下也還是敵不過電磁輻射的干擾呀,最后全部系統給罩了鐵殼,問題解決了。
wtg33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 177 點
下載積分: 542 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2024-08-29
查看wtg33的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-31 11:38
看看有沒有電弧產生,要弧滅