windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 845 點
下載積分: 35291 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-08-24
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1552 個
工控威望: 4551 點
下載積分: 7527 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-09-15
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
不斷向前
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-22
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的