用Add 命令 如圖,為什么相加兩次以上之后,D1的數不等于C235+K1000的數了,每次D1都自動清零后相加的.先前兩次準確,之后不加K1000了!為什么?

xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 14:58
應該是C235的數值超過31767后,導致相加后數據溢出異常,可以用DADD來解決
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 16:16
如1樓所說,C235是32位寄存器,所以需要32位指令才行
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-03 17:45
需要32位指令,呵呵