cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-04 08:23
這幾天對三菱的溫度模塊很感興趣,正在折騰當中,碰到一問題,PT100熱電阻接好后,接觸器是能正常工作了,溫度也能上來,但是溫度只升不降,我是把溫度加熱到100度左右了,把熱電阻拿出來放在空氣里,這樣溫度也降不下來,不知道哪里出了問題?換了根熱電阻還是一樣的問題。把熱電阻放到水里,只能降個一兩度。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-04 08:46
你監控這個溫度通道的數值是否與實際溫度一致。如果不一致,檢查接線和程序。因為你沒有貼出程序只能這樣分析了。
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-05 22:23
呵呵,說來怪事,重寫了一遍程序就好了
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-05 22:27
只是出來一新問題,溫度波動比較大,一下子高一度,一下子低一度,接觸器亂跳,沒用PID,就位式CMP出來的,采樣周期是10次,是要加大點好,還是減小點好???