• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 21:39
一臺自動上料機,因為停機有1年左右,現在重新開機,發現有個伺服馬達反轉,沒有任何報警,是程序有問題還是硬件有問題?歐姆龍的PLC程序,如果從程序里修改怎么改呢?在此謝謝了
857395398
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 218 點
下載積分: 584 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-09-14
查看857395398的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 21:43
改下伺服參數,看下說明書,里面有改方向的
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-12 21:49
如果我從另外一臺相同方向的機器上拷貝一個PLC程序下載進去,會不會解決?今天下班前剛碰到這問題,還沒有來得及去試。
之前都是正常的,是什么原因導致這樣反轉的呢?
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 595 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-12 21:54
這種情況硬件上問題可能性大點,比如控制方向的線脫落或者其他情況,設置伺服參數應該可以解決問題,找到該伺服方向的那個參數改掉就好了。
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-12 22:01
線路連接都是正常,也可以對換正反轉信號線來解決吧?求教怎么從PLC更改呢?歐姆龍的
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-13 14:05
停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-13 14:49
引用
引用第5樓mythic于2014-01-13 14:05發表的  :
停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下

伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-13 15:01
不能任意改變U/V/W相序。
只能是改變伺服參數,或者更換ST1/ST2接線位置。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7853 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-08-08
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-13 15:24
伺服換相最簡單的方法,就是將PLC上脈沖輸出的A.B相接線交換。6樓方法不能用,會報警的!
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 865 個
工控威望: 1026 點
下載積分: 15464 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-09-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-13 17:33
引用
引用第6樓ydg2013于2014-01-13 14:49發表的  :

伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向?

您沒有用過伺服吧?
樓主也不用在程序里面修改,只要改伺服就可以
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 845 點
下載積分: 35291 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-08-24
查看ajd186的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-13 18:06
真的學習了!       
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-13 18:06
PLV2指令中的控制子可以改變方向
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go