大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量?
這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 22:40
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 08:45
GX Works不必寫對應的特殊指令
只要在 "智能工能模塊" 新增 Q64AD模塊
並設定 各項參數

接觸摸屏上設定  演算完畢的 D値 即可
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-14 10:06
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作?
chc110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 862 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2014-09-09
查看chc110的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-14 10:18
能詳細說明下觸摸屏地址怎么寫嗎
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-14 11:04
圖片:
引用
引用第3樓coolnetjun于2014-01-14 10:06發表的  :
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作?

"智能功能模塊" 按右鍵 "新增模塊"----> 類比模塊  Q64AD模塊  設定安裝位置參數

模塊設定完成 會產生新的模塊 如Q68DAV
點進去設定各項參數  
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-14 12:13
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢?
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-14 13:15
圖片:
分配給通道CH字軟元件    調用通道對應的值  根據斜率公式處理這個讀出的數值 (舉個例子,軟院件根據自己情況分配)
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-14 13:22重新編輯 ]
www.mitsubishi-qd.com
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-14 13:15
引用
引用第6樓coolnetjun于2014-01-14 12:13發表的  :
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢?

參數輸入正確的話  將會

例如 4~20ma=0~4000 的值存放在指定的位置 例如 D0

例如 當你的重量範圍 0~100KG = 4~20ma = 0~4000

當 輸入電流= 12ma時 =>  D0=2000
  
  重  量 = 2000/(4000/100)
               =2000/40
               =50 (Kg)
PLC
----------------------[DIV D0 K40 D10]
[ 此帖被john42tw在2014-01-14 17:32重新編輯 ]
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-14 16:47
8樓的,我算的輸入電流=12ma時,D0=3000?是不是我算錯了?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-14 16:49
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-14 17:33
引用
引用第10樓coolnetjun于2014-01-14 16:49發表的  :
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊


當你的重量範圍 0~100KG = 4~20ma = 0~4000

=>0KG     = 4ma     = 0        (D0)
=>100KG = 20ma   =4000   (D0)
因此

100 KG = 4000  => 1KG= 40
故將 D0/40  
  • «