river_spill
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 523 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2018-08-19
查看river_spill的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-16 08:38

初接觸歐姆龍PLC,希望大神幫助
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-16 08:44
看不到圖……
但是重疊錯誤應該是你在一個條欄中編輯了多個段落,這在歐姆龍是不被允許的;
應該將每個輸出段落回路分開,一個條欄中只編輯一條。
這樣軟件左側的紅色線就會變?yōu)檎,即可正確編譯。
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-16 09:10
請案F7 程式會檢查

哪些接點輸出重複

有些輸出接點可以重複使用 例如Set指令

但如果是OUT指令

一個bit 只能允許存在一個

按鍵盤F7 檢查後會顯示哪些位子錯誤