我用的是三菱FX3U-128MT,臺達人機。知道怎么建立報警表,但是報警設置里讀取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

如果我PLC檢測到電機過載,信號為X01,那么怎么把這個信號告訴人機,在歷史報警表里顯示對應的報警內容呢?

如果我有好幾個報警信號,例如X01到X07,又怎么讓人機顯示對應的報警內容呢?

希望懂的人說一下,拜托了。

還有,我想建立一個按鈕,用來清除所有歷史報警內容,應該怎么做呢?
我是菜鳥。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-26 16:48
你可以用寄存器D,比如D0 的值代表不同的報警內容,當D0為0時無報警,當D0為1時,為電機過載,D0為2時行程未到位等等。PLC內當電機熱繼電器跳閘觸發PLC輸入點接通mov k1 d0