樓主  發表于: 2014-01-24 00:42
我用的是三菱FX3U-128MT,臺達人機。知道怎么建立報警表,但是報警設置里讀取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

如果我PLC檢測到電機過載,信號為X01,那么怎么把這個信號告訴人機,在歷史報警表里顯示對應的報警內容呢?

如果我有好幾個報警信號,例如X01到X07,又怎么讓人機顯示對應的報警內容呢?

希望懂的人說一下,拜托了。

還有,我想建立一個按鈕,用來清除所有歷史報警內容,應該怎么做呢?
我是菜鳥。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 08:51
可以用m,但要設定為16的倍數,如M0  M16  M32等。
每個M點就對應每條報警數據。
清除歷史報警你看一下手冊介紹
樓主留言:
手冊的清除歷史還是不懂,能不能再說一下呢?
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-24 17:18
可以引用臺達人機里面的內部位;
比如PLC的輸入端X5導通,就讓內部點為1,觸發報警
你可以讓PLC外部的點直接跟人機內部點建立好鏈接即可。
一般是選用連續的內部點
【人機內部位點為16的倍數。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,從$1.0開始也是如此】
樓主留言:
先謝謝分享。能不能舉一個簡單的例子呢?不知道怎么用$。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-26 16:48
你可以用寄存器D,比如D0 的值代表不同的報警內容,當D0為0時無報警,當D0為1時,為電機過載,D0為2時行程未到位等等。PLC內當電機熱繼電器跳閘觸發PLC輸入點接通mov k1 d0
成功的路上需要幫助
wow588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 317 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2024-11-29
查看wow588的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-26 17:01
D 也可以當位來用啊 D10.1      D10.2    你這個用DECO 指令就可以 很好用