guohezhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-07-10
查看guohezhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-24 15:40
hakko v710c因老機改造需要添加些開關按鈕,無法通訊。上傳程序老是受信等待超時。希望能得到各位大俠的指導加以解決!謝謝您嘞。!


qdrobot
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 569 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-01-24
最后登錄: 2014-07-14
查看qdrobot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 16:25
你用usb線試試
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-24 20:14
引用
引用第1樓qdrobot于2014-01-24 16:25發表的  :
你用usb線試試


V710不支持USB,只有V8,S8,TS乃至于將來的V9才支持。

通訊超時大約有以下原因:
1、線纜,線纜的接線圖在論壇已經有很多了。
2、通訊參數的設定。
3、通訊芯片損壞。通過對SYS+F1進入系統頁面中的端口測試,測試MJ1的RS232通訊是否正常,如果測試不能通過,你可能需要更換CPU基板。

Good Luck~
chen567
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 126 點
下載積分: 9409 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2022-10-13
查看chen567的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-18 22:24
今天上傳修改個計時表,各用了13分鐘,超慢,
線的驅動沒裝好也是通訊超時的
你參數那些設好沒有,比特率,com等,