• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-22
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-02-22 13:08
引用
引用第4樓理論初學者于2014-02-14 14:42發表的  :
星型相電阻也就是2個電阻的阻值。∷赃是P=220*220/(27.5/2)*3=10560W


不解!
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-22
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-02-22 13:11
引用
引用第9樓chenfeng9650于2014-02-20 22:30發表的  :
他是三項380的,為什么公式中計算用的是220呢?

大哥,三相交流電路的星、三角兩種接法的計算可是基礎知識呀!
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-02-22 14:37
三相交流Y接法平衡負載的Y點相當于是浮動的N,此點可以接N線功率不變(三相交流電的相位差),這樣你就知道為什么按220V計算了。
不過三相平衡電阻加熱器Y接法使用中如果開路損壞一相加熱電阻功率降為原功率1/2。如果Y點接N,此時開路損壞一相加熱電阻功率降為原功率的2/3。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-02-22 14:47
11樓
I=6000/380*1.732=27.347A
線徑10——  16平方
接觸器 大于或等于 40A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liukongwen) 真誠感謝!
    hbyinhe
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2014-02-22
    最后登錄: 2016-05-16
    查看hbyinhe的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-02-22 22:45
    推薦一篇文章,你好好學習下
    最全的功率計算公式:http://www.vfe.cc/NewsDetail-596.aspx
    www.vfe.cc
    xiejun8103
    三人行,必有我?/div>
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 327 個
    工控威望: 2118 點
    下載積分: 3244 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2009-10-26
    最后登錄: 2019-07-02
    查看xiejun8103的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-02-23 16:47
    是星星接法,L1 L2 L3 分別接一個發熱絲,N接三個發熱絲另一頭公共端,所以工式中用220  ,因為火線是N線產生回路的有三組。 12KW應是正確的。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go