qinghua1989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 144 點
下載積分: 593 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-02-19
最后登錄: 2023-07-10
查看qinghua1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-26 09:32
三個軸發脈沖的條件一樣脈沖數不等怎么樣判斷三個軸都發送完成啊  我看別人是用M8029判斷三軸發送完成的標志
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 10:48
用M8029分別判斷每一個軸,脈沖發送完畢M8029就會在一個掃描周期內置ON
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-26 10:52
在每條脈沖指令后面用M8029去觸發一個內部繼電器M就可以了。