田峻銘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 117 點
下載積分: 596 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-02-28
最后登錄: 2014-03-30
查看田峻銘的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-01 01:31
PLSR K1200 K2000 K200 Y000,如果正常走完這個程序,會先加速,再減速停止,但如果中途按停止按鈕,會突然停止,如果要求按停止按鈕后減速停止,請教步進電機減速停止程序。跪求各位了!
chxxp
蘇州QQ:6395435
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 259 點
下載積分: 420 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2024-10-23
查看chxxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 13:06
通過連續減小速度值,直到速度很小時,停止驅動
QQ:6395435
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-13
查看guafa58的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-04 14:06
用定位指令做,有加減速時間設定,可以解決這個問題
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-06 15:46
2樓的兄弟,定位指令是可以有單獨的加減速時間設定;
但是問題是如果人為的在中間環節也就是樓主說的觸發信號,需要馬上做減速停止
那你之前的定位指令流程怎么處理?
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-06 16:19
在臺達PLC技術交流群有人已經提到這個方法了,應用了對標、遮蔽功能。
有興趣的可以看看,參考臺達PLC手冊
DVP-ES2_EX2_SS2_SA2_SX2-Program_O_SC_20100804
第232頁。  



[ 此帖被dream2012在2014-03-06 16:46重新編輯 ]
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-08 15:38
有減速停止和緊急停止兩種吧,緊急停止會報錯的。
田峻銘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 117 點
下載積分: 596 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-02-28
最后登錄: 2014-03-30
查看田峻銘的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-23 22:33
非常感謝大家