qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-08-05
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-02 13:20
Wincc監控時出現通信中斷,隔一段時間wincc會出現兩三妙種的灰屏,數據讀取不上來,也操作不了的情況,
下面是PLC  CPU信息,請群里兄弟們指點一下是什么意思?

模塊 CPU 313C-2 DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 313-6CG04-0AB0               硬件                              2                            
- - -                             固件                              V 3.3.8                      
Boot Loader                       固件擴展                          A 32.9.9                      

機架:                            0
插槽:                            2


序列號:S C-D3T427522013


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 4302
模式從 STARTUP 切換到 RUN
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
請求的工作模式:RUN
進入的事件
03:15:49.634  1994-09-04


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 1381
請求手動暖啟動
STOP 原因:因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
啟動信息:
- 不使用已修改的系統組態啟動
- 預設組態和實際組態沒有差異
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
所需的 OB:啟動 OB (OB100)
優先等級:27
進入的事件
03:15:49.633  1994-09-04


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 4301
模式從 STOP 切換到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
進入的事件
03:15:49.536  1994-09-04


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   5
DP 主站系統 ID:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2045
DP 主站的邏輯基址:  2047
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.311  1994-09-04


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
DP 主站系統 ID:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2046
DP 主站的邏輯基址:  2047
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.238  1994-09-04


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/0
輸入地址:  2045
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.200  1994-09-04


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/0
輸入地址:  2046
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.200  1994-09-04


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:結束與插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站數目:  2
進入的事件
03:15:47.190  1994-09-04


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 4304
因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
請求的工作模式:STOP (內部)
進入的事件
03:15:45.600  1994-09-04


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 4302
03:52:44.868  1994-09-03
[ 此帖被qinglin2314在2014-03-02 13:47重新編輯 ]
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-08-05
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-03 08:42
有人木有?
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-08-30
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-18 13:00
如果CPU運行正常沒有報錯的話,檢查下wincc里的變量?纯醋兞坷锩媸欠袷褂昧顺绦蚶餂]有用到的數據地址。刪除wincc變量表里面的沒有用到的變量后,在運行即可!